Hallo, die Fehlermeldung Blitz : b: E besagt, dass die FB nicht erkannt wurde. Ich vermute mal, dein Problem ist ein anderes: Nach dieser Anleitung http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681189VSA00001_1.PDF darf dein Modul 7450365 nur mit einem 4-poligen Steckverbinder angeschlossen werden. Seite 60. Die Anleitung für den 6-poligen bezieht sich auf das Modul 7404 263, sieheSeite 59. Der 6-polige Anschluss in der Anleitung des Schaltmoduls bezieht sich auf eine ältere Regelung (s. Herstellnr.) Ich würde es daher mal mit dem anderen Stecker versuchen. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit: Statt an Stecker 58 kann eine Fernbedienung WS von Viessmann anzuschließen kann man diese auch simulieren, s.hier https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/112714/Viessmann-Fernbedienungsgeraet-WS-RS-Schaltplan?page=2 Achtung, das Beispiel ist für den 4-poligen Stecker, wie du das auf den 6-poligen umsetzt siehst du auf S. 58 der obigen Anleitung. Man kann auch problemlos eine neuer Vitotronic auf den alten Kessel setzen. Dann kannst du über Vitoconnect die alte Anlage auch mit dem Handy bedienen. Gruß Heizing