Hallo SchmiMat,
alle deine gewünschten Funktionen lassen sich nur über die Kombination der EA1 mit dem Vitogate umsetzen.
Eine einmalige Warmwasserbereitung kann über die EA1 nicht realisiert werden. Dies ist aber über das Vitogate möglich (DPT 1.001).
Um eine Betriebsartenumschaltung am Vitovent 300-F auf intensiv vorzunehmen, müssen die Parameter 7011 auf 64 (Bit 7) und 701F auf 8 (Bit 4) eingestellt werden. Soll für andere Kreise ebenfalls eine Umschaltung erfolgen, muss der Parameter 7011 entsprechend angepasst werden. Ansonsten ist die Einstellung 64 nur für das angeschlossene Lüftungsgerät. Jetzt wird, sobald der Kontakt DE3 an der EA1 geschlossen wird, die Umschaltung aktiv. Über den Parameter 7013 kann zudem noch die Dauer der externen Umschaltung eingestellt werden.
Da der digitale Eingang DE3 parallel für die externe Anforderung genutzt wird, ist eine separate Nutzung der 0-10V Anforderung darüber nicht nutzbar. Dies geht über die EA1 dann nur, wenn neben der Betriebsartenumschaltung parallel die externe Anforderung erfolgt. Als Alternative kannst du hierfür aber wiederum das Vitogate nutzen.
Viele Grüße °fl