Hallo, ich gehen davon aus, dass du eine Vitotronic 200 KO2B hast. Du kannst das über 96 und extern Sperren machen. Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner ausgeschaltet. Die Heizkreispumpe und Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung werden entsprechend der eingestellten Codierung geschaltet. Codierungen „40:2“ in Gruppe „Allgemein“ Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe in Codieradresse „d6“ in Gruppe „Heizkreis“ einstellen. Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung in Codieradresse „5E“ in Gruppe „Warmwasser“ einstellen Das ist etwas eleganter als die Unterbrechung der Brennerleitung. Dann geht nämlich der Schornsteinfegerbetrieb nicht. Die übergeordnete Regelung muss bei beiden Varianten dafür sorgen, dass der Kessel nicht einfriert und mindestens auf 35°C gehalten wird. (Kesselschutz) Wenn deine Regelung 230 V ausgibt musst du ein Relais anschließen an das dann der Stecker 96 angeschlossen wird. Zeichnung hier auf S. 23 http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5727177VSA00006_1.PDF @Hausdoc, deine Variante wirkt nicht nur auf den HK1 es sperrt schon auch den Brenner, die Wirkung auf die HK-Pumpen wird über d6 eingestellt. Hast du vermutlich mit Betriebsprogrammumschaltung verwechselt. Gruß Heizing