Das habe ich auch schon bemerkt. Leider sind alle Werte soweit in Ordnung. Außentemperatur wird korrekt angezeigt, 7,3°c Heizkurve Neigung 1.4 und Niveau 0.0 Raumtemperatur ist 22°c Ich gehe davon aus der der STB Korrekt funktioniert da die Anlage nun schon ein Jahr in Betrieb war. Daher habe ich heute meine Fehlersuche fortgesetzt. Ich habe die Busleitung beidseitig abgelegt und Durchgemessen, dabei habe ich auch alle Steckverbinder zwischen innen und außengerät gelöst und geöffnet. Es war kein fehler festzustellen. Nach dem Zusammenbau und dem Wiedereinschalten der Anlage funktioniert nun alles wieder. Nun habe ich den Heizstab deaktiviert. Der Sollwert Vorlauf Wärmepumpe hat nun den Wert 0°c und ein Istwert von 45,8°c. Dieser wird auch erreicht. Der Verdichter läuft nun wieder wie vor dem Fehler. Ich kann nur mutmaßen das es sich um eine schlecht BUS Verbindung zum Außengerät gehandelt hat. Allerdings macht es mich stutzig dass es keinen Dementsprechenden Fehler gegeben hat.