Hallo Chris, danke für die neuen Infos. Die Funktion DE3 ist "Externe Anforderung/Externes Umschalten Betriebsstatus". Werden damit sowohl die Parameter Externe Anforderung 7011 und 7014 als auch die Parameter Externes Umschalten Betriebsstatus 7012 und 7013 aktiviert? Um bei Anforderung des Wechselrichters über DE3 den TemperaturSollWert des Warmwasserpeichers zu erhöhen (auf Sollwert 2 600C) muss 7012 auf 3 parametriert werden. Der Vorlauftemperatursollwert für die Heizung ist dann 200E. Welches sind für dieses Szenario (Warmwasser auf 600C Heizung auf 200E über DE3) die richtigen Paremter für 7011 (denke 0 oder 1 oder ...) und 7014 (denke 0 oder 4 oder ...)? Unsere Anlage hat den Heizkreis ohne Mischer (A1/HK1). 730C ist fester Vorlauftemperatur-Sollwert für den Sekundärkreis bei "Extern Anfordern". Gilt dieser feste Vorlauftemperatur-Sollwert nur für den Heizungsbetrieb oder auch für die Warmwasserbereitung. Das wäre in unserem Fall mit Fußbodenheizung ungünstig, da die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung deutlich geringer ist als die für die Warmwasserbereitung. Außerdem könnte ggfs. der Warmwassertemperatur-Sollwert 2 (600C) nicht erreicht werden. Dank für Deine Hinweise und schöne Grüße Tobias