Hallo Tobias, prinzipiell würde ich mal versuchen, die Adresse 7011 auf Bit 5 (Trinkwassererwärmung) und die Adresse 7012 auf Wert 3 (Warmwasser > 2. Temp-Wert) zu stellen. Somit sollte bei externer Anforderung auf Brauchwasserbereitung und den zweiten Sollwert umgeschaltet werden. Leider kann ich dieses Szenario nicht selbst testen, probiere es einfach mal vor Ort. Beste Grüße, °ch