Hallo, an meiner VitoCal 222-S wurde vor 2 Jahren die Kühlfunktion nachgerüstet. Diese hat auch funktioniert. Jetzt ist aber etwas nicht mehr in Ordnung. Ich versuche mal den Ablauf zu schildern: Start mit Vorlauftemperatur 24 Grad; Kühlung wird gestartet (Heizungssymbol blinkt) Vorlauftemperatur sinkt innerhalb von 2 Minuten auf 15 Grad Heizungssymbol blinkt nicht mehr, WW-Symbol blinkt, Vorlauftemperatur steigt auf 24 Grad Das Ganze dauert ca. 3 Minuten. Nach ein paar Minuten startet der Vorgang von vorne. Folgende Parameter sind eingestellt: Temperatur Sollwert: 20 Grad 7111=4 7110=0 7103=190 Feuchteschalter 80% WW Soll=45Grad Wenn Nachmittags das WW-Zeitprogramm aktiv wird, kommt und geht zusätzlich noch der Fehler CA Schutzeinrichtung primär.