Es werden geschätzt ca 800l Heizwasser /h benötigt. ( angenommen 80W / m² und Spreizung 7K) Die geräteinterne Pumpe hat bei 800l eine Restförderhöhe von 3,8 m Aus diesem Grund würde ich sagen , das geht . Nimmt nan 10 K Spreizung reicht die Wassermenge leicht. Aber du brauchst eine Externe Erweiterung um bei Übertemperatur zum Schutz der Bodenheizung den Brenner zu sperren. Die übliche Variante über Anlegethermostat, der die Pumpe abschaltet, geht hier nicht. Sofern die Leitungen nicht diffusionsdicht sind, ist eine Systemtrennung notwendig!! Also Plattenwärmetauscher und Sekundärpumpe.