Hallo Vito-300,
solange die Pumpe in der Regelung auf Drehzahlgeregelt codiert ist, bekommt diese im Heizbetrieb immer Dauerspannung. Wenn du die Adresse 013:000 einstellst sollte die Pumpe abschalten und bei Anforderung nur noch über das Relais angesteuert werden. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt? Wenn nicht, dann ist es eine 50 50 Chance und es könnte somit die Pumpensteuerung oder die Platine der Therme sein. Die Platine (LGM) steht jedoch nicht mehr zur Verfügung. Wenn du die Drehzahlregelung auscodierst, kann die Pumpe auch erst mal "Stufig" allerdings mit voller Drehzahl betrieben werden.
Grüße °pa