Hallo NourHaus,
aufgrund des hohen Energiebedarfs bei der Bautrocknung wird das Estrichprogramm gerade bei Luftwärmepumpen ohne einen weiteren externen Wärmeerzeuger zusätzlich mit einem Elektro-Durchlauferhitzer betrieben. Die Wärmepumpe selbst kann bei dem Programm natürlich auch mit unterstützen. Dass sie aber den Betrieb alleine aufrechterhalten könnte, ist eher unwahrscheinlich.
Da die Luftwärmepumpe während des Heizbetriebes durch die Vereisung in den Abtaubetrieb geht und dabei kurzzeitig Wärme aus dem Heizkreis entnimmt sowie anschließend eine Mindestpausenzeit einhalten muss, kann eine konstante Temperaturerhaltung nur mit der Wärmepumpe während des Estrichprogramms nicht garantiert werden.
Viele Grüße °fl
... Mehr anzeigen