Hallo Angela3, vielen Dank für die Bilder. Die für die Störmeldung ursächliche Meldung ist, wie in der Meldungsstatistik ersichtlich, die 30. Diese sagt aus, dass die maximale Kondensationstemperatur überschritten ist. Umgangssprachlich kann hier von einer Übertemperatur oder mangelnder Wärmeabnahme gesprochen werden. Mögliche Ursachen hierfür sind eine zu hoch eingestellte Warmwasser-Soll-Temperatur, mangelnder Anlagendruck oder ein nicht ausreichender Volumenstrom auf der Sekundärseite. Ich empfehle dir, dies durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen. Viele Grüße °fl