@Proffi@ schrieb:
Hi, hat jetzt doch länger gedauert bis ich mich wieder melde. Also, Kessel auf Brennkammer raus und Wasser reinschütten habe ich gemacht und das läuft gerade auch ab, war zu erwarten, da ja im Moment auch kein Wasser mehr drinstand. Das Abgasrohr endet auf dem Kessel, nicht auf der Schornsteinsohle, und hat ca. 7 cm Durchmesser. Lt. Protokoll der Schornsteinfegers sind es 58 °C Abgastemperatur bei einer Rußzahl von dreimal "0". Der HB war auch da und hat die zu hoch liegende Kondensatpumpe um ca. 8 cm nach unten versetzt, so dass jetzt durchgehend ein leichtes Gefälle vom Kessel zur Pumpe da ist und das Wasser nicht mehr bergauf muss, hier entsteht ja so etwas wie ein zweiter Siphon (4. Bild im 1. Beitrag). Den Schamotte tauscht der HB kostenlos aus, im übrigen scheint der ab Werk um 90 ° verdeht montiert worden zu sein, mit der Abschrägung nach unten, deshalb hat sich auch die Brennertür nicht richtig aufschwenken lassen und zum Öffnen musste der Scharnierbolzen entfernt werden. Zusätzlich zum Einbau habe ich dann noch die Zusage, dass er den Kessel auch reinigt, einstellt und überprüft. Das mit der Brennersteuerung und dem "Eigenleben" des Kessels habe ich auch angesprochen, das lag daran, dass der Kessel trotz der Steuerung über die Paradigma Comfort noch auf Heiz- und Warmwassermodus geschaltet war, nachdem der HB auf Ausschaltbetrieb umgestellt hat, sind die selbständigen Aufheizphasen (ohne dass die Ladepumpe des Puffers läuft) auch beendet. Jetzt bleibt nicht viel mehr, als nochmal danke zu sagen und regelmäßig kontrollieren ob der Feuerraum trocken bleibt. Wenn keine weiteren Probleme auftauchen, werde ich wohl seltener hier reinschauen. Gruß Proffi