Hallo JosefFischer,
22°C werden kaum möglich sein. Auf die Vorlauftemperatur kannst du mit der KW1 keinen direkten Einfluss nehmen. Wenn, dann müsstest du den Außensensor abklemmen, sodass die Anlage nach 0°C Außentemperatur regelt. Die Regelung bringt dann die Fehlermeldung 10 oder 18, da kein Sensor vorhanden ist.
Wenn du jetzt die Heizkennlinie mit der Neigung zwischen 1,0 und 1,2 und das Niveau auf 0 stellst, fährt die Anlage eine Kesseltemperatur 45 Grad. Die Raumsolltemperatur stellst du auf 20°C
Grüße °pa