Hallo allerseits, auch wir haben über diesen Beitrag unsere Vitovent 300 reparieren können! Danke schön! Fehlerbild: Nach einer Stromabschaltung lief die Lüftung nicht wieder an. Fehlersuche im Ausschlußverfahren und Soforthilfe: Im Anschlußstecker T6 und T7 gebrückt, Lüftung läuft wieder an! Die Lüftung läuft dann im provisorischen Betrieb auf niedriger Stufe. Gleichzeitig bedeutet das einen Defekt in der Fernbedienung. Daraus folgt Reparatur der Fernbedienung: - FB kann einfach ohne Werkzeug von ihrem Träger abgezogen werden. - Vorderseite: Knopf für Einstellung Wartungsintervall abziehen - Rückseite: 3 Schrauben entfernen, Iso-Aufleger entfernen, Platine und Uhrwerk kann jetzt durch entriegeln von 5 Stoppern vorsichtig herausgehebelt werden. - Jetzt kann die Platine geprüft und repariert werden, auch bei uns war das fehlerhafte Bauteil der eingangsseitige (230VAC) graue Entstörkondensator MKP X2 SH mit 0,47µF/275V. Wir haben den Kondensator tauschen lassen und dann die FB wieder montiert --> Lüftung läuft wieder wie neu. Auch wir haben uns damit den Kauf einer neuen FB erspart. 🙂