zunächst sollte der Reinigungszustand deiner Anlage geprüft werden.
Der Flammtemperatursensor der oben am Kessel eingeschraubt ist, darf nicht geknickt oder verbogen sein.
Die Lambasonde hat im normalen Regelbetrieb zwischen 6-8% Restsauerstoffgehalt. Die Funktion der Lambdasonde kann man auch prüfen wenn man, bevor eine Flammenbildung zu Stande kommt, den Restsauerstoffgehalt ausliest. Dieser lässt sich in der Diagnose (OK+Menü ca. 5 Sekunden gedrückt halten) auslesen und sollte dann bei mind. 15% liegen.
Bitte lass auch die Türdichtungen sowie die Dichtungen der Aschelade auf Beschädigung prüfen.
Lies bitte auch die Fehlerhistorie (ebenfalls OK + Menü ca. 5 Sekunden) aus und Stelle die letzten Störcodes zur Verfügung.
Gerne kannst du mir auch Bilder deines Anlagenzustandes an social-media@viessmann.com schicken.
Prinzipiell empfehle ich den Einbau eines Pufferspeichers (20-30 Ltr. pro kW Leistung) um längere Laufzeiten zu generieren. Auch die Einbindung einer externen Rücklauftemperaturanhebung mit einer Kesselkreispumpe ist dann möglich um die Anlagenmodulation zu optimieren.
Der Zugregler hat die Aufgabe den max. Schornsteinzug (max. 15 Pa) einzuhalten. Bei einem zu hohen Schornsteinzug öffnet dieser. Meinst du dieses "Loch" am Zugregler?
Beste Grüße °sr