Hallo °fl, mein Heizungsmonteur konnte mit hier auch nicht Helfen. Ich selbst bin vom Elektrofach. Ich habe es am WE beobachtet. Die Fehlermeldung kommt nach dem Einschalten am Ende der Sperrzeit. Jedoch erst nachdem der Phasenwächter die Freigabe gibt, d.h. richtiges Drehfeld (gelbe LED) geht an. Die Fehlermeldung wird auch nur kurz, wenige Sekunden angezeigt. Ich kann nur vermuten, dass hier ggf. die Software etwas träge ist und den Fehler erst später anzeigt. Allerdings benötigt der Phasenwächter eine gewisse Zeit das Drehfeld zu prüfen und den Freigabekontakt zu senden. Das müsste in der Software mit berücksichtigt sein. Diese Reaktionszeit könnte ggf. minimal erhöht sein, Lebenszeit Kondensator. Kann das in der Software eingestellt werden. Der verbaute Phoenix-Phasenwächter hat keine Möglichkeit zu Einstellung einer feste Reaktionszeit. Ich sehe hier auch kein Grund diesen Auszutauschen, da er ja noch funktioniert. Danke Nico