Hallo Thermio, die Adresse 59 greift nur bei einem nebenstehenden Speicher mit Umlaufwasserheizer. Bei Deinem Schichtladesystem, wie bei dem vom B3TA, greift dieser Parameter nicht. Klar, dass ist schon verwirrend, aber die Adresse dürfte hier weder in der Serviceanleitung noch in der Codierebene dargestellt werden. Bewerte es als Drucksachenfehler. Ich versuche, den Ablauf des Schichtladesystem bei dieser Generation B3TA zu erklären: Während eines Zapfvorgangs tritt Kaltwasser im unteren Bereich in den Speicher ein und die Speichertemperatur sinkt. Bei einem Temperaturwert Speichersensor ist < Speichersoll-8K startet der Brenner und das 3-Wege-Ventil sowie die primäre Heizkreispumpe werden angesteuert. Die Kesseltemperatur steigt und bei Kesseltemperatur > Speichersoll-6K wird die sekundäre Speicherladepumpe eingeschaltet und der Brenner moduliert auf den Auslaufsensor. Hier sollte die Auslauftemperatur jetzt dem eingestellten WW-Sollwert entsprechen. Nach Ende des Zapfvorgangs wird der Speicher weiter durchgeschichtet bis der Temperaturwert Speichersensor > Speichersoll-4K beträgt. Der Brenner geht aus und die beiden Pumpen versorgen den Speicher über eine Nachlaufzeit mit Restwärme. Das Schichtladesystem ist ein wenig komplexer, wenn man das mit einer herkömmlichen Speicherladung vergleicht. Klar ist, während der WWB sind natürlich die Heizkreise unterversorgt. Bitte lass die zuvor beschriebenen möglichen Verursacher von Deinem Fachbetrieb überprüfen. Auch der kleine flexible Schlauch, der von der Vorlaufeinheit zum Speicher geht, sollte auf vollen Durchgang überprüft werden. Fazit: Deine Warmwasserbereitung sollte auf jeden Fall schneller abgeschlossen werden. Aktuell kann man Bilder leider nur direkt bei der Erstellung eines Thread anhängen. Nachträglich kann man Bilder alternativ über Pic-Upload verlinken. Die Optimierung der User-Möglichkeiten ist in Arbeit... 😉 Beste Grüße °ro
... Mehr anzeigen