Anlage wg.Störung angefahren. Verbrennungsrückstände, ähnlich wie Kohle, im Flammrohr festgestellt. Düse, Dralleinrichtung,Flammrohr,Elektroden und Druckfeder erneuert.Kesselblock mit Reinigungsspachtel und Wasserstrahl gereinigt. Öldruck St.1 9bar, St.2 15 bar CO2-wert jeweils 13% . CO-Wert St.1und 2 jeweils unter10ppm. Stat.Druck St1=9,7mbar, St2=14,88mbar. keine Einstellungen vorgenommen. Nach einer Woche bei Nachkontrolle erneut Kohlerückstände im Flammrohr festgestellt. Daraufhin Öldruck Stufe2 auf 17bar erhöht. Jedoch lässt sich die Gebläsedrehzahl nicht über den Wert 204 erhöhen.(256 sollten möglich sein) Da der Statische Druck somit die erforderlichen 15 mbar nicht erreicht hat , musste ich den Öldruck wieder auf 15bar reduzieren.Der Statische liegt somit bei 14,88mbar. Ist das die Ursache für mein Problem??, wenn ja, ist das Gebläse oder sogar das Regelgerät hinüber??