Hallo Javi22,
in der Regel ist bei handelsüblichen HEP kein separates Relais notwendig.
Im Zweifel würde ich jedoch ebenfalls empfehlen ein Relais zur Pumpenschaltung einzusetzen um ein mögliches festbacken
des Relais auf der Grundleiterplatine zu vermeiden.
In der Restwärmenutzung wird die noch im Kessel vorhandene Wärme genutzt. Dabei wird die Pumpe eingeschaltet
(Voraussetzung Puffertemperatursensoren sind angeschlossen) wenn die Kesseltemperatur >8K höher ist als die vom
obersten Puffertemperatursensor gemessene Temperatur.
Wenn keine Puffertemperatursensoren angeschlossen sind, schaltet die Anlage die Pumpe zu, wenn sich die
Kesseltemperatur oberhalb der Kesselsolltemperatur + 3 K befindet.
Beste Grüße °sr