Hallo Leute, danke für eure Hinweise. Besonderer Dank an Achat. Habe die Ausführungen 100 % verstanden. Eine andere Frage noch an dich Achat: Ich habe folgendes festgestellt. An der Steuerungsanzeige am Kessel wird ja die Kesseltemperatur angezeigt(=ja gleich die Vorlauftemperatur). Wenn ich mit einem digital Thermometer(0,1 Grad Auflösung, +- 1 Grad genau) nach der Heizungspumpe an der Außenseite des Vorlaufrohres messe, stelle ich folgendes fest. Wenn der Brenner einschaltet, habe ich während der Aufheizphase eine Differenz zwischen Anzeige der Steuerung und gemessener Temperatur nach der Heizungspumpe von ca. 5-10 Grad, dass heißt für mich, der Brenner heizt um ca. 5-10 Grad höher auf als die Vorlauftemperatur dann wirklich ist. Wenn der Brenner abschaltet und die Anlage abkühlt, gleichen sich beide Werte an, sodass kurz vor dem wieder einschalten die Differenz noch ca. 1 Grad beträgt. Hast du eine Idee, wie dies Zustande kommt? Der Messfühler für die Kesseltemperatur hängt ja direkt im Vorlauf, misst die Temperatur also relativ genau(Fehler in der Kennlinie des NTC Widerstandes schließe ich mal aus), zumal wenn der Kessel abkühlt sich die beiden Werte angleichen. Die gemessene Vorlauftemperatur nach der Heizungspumpe kommt ca. 1-2 Grad kälter an den Heizkörpern an. Auch logisch bedingt durch Leitungsverluste. Wie kommt aber die große Differenz zwischen Messfühler Kesseltemperatur und digitaler Messung nach der Heizungspumpe zustande. Es kann doch der "Kleinverteiler" nicht so viel Energie verlieren und die Kennlinie des NTC Widerstandes nicht so eine große Nichtlinearität haben? Und es ist ja nur ca. 50 cm Rohr dazwischen