Hallo Canide,
die bei deiner Anlage auftretenden Meldungen können an einer mangelnden Wärmeabnahme liegen. Hier sollte überprüft werden, wie hoch die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf im Heiz- bzw. Warmwasserbetrieb ist. Diese Differenz sollte optimalerweise bei ca. 7K liegen. Ab 9-10K ist der Betrieb grenzwertig.
Beste Grüße °fl