Hallo ja_womelsdorf, ich habe den Temperaturfühler des Speichers ersetzt. Er funktioniert wieder normal.Leider ist das Problem mit der Heizkreispumpe immer noch vorhanden. Folgende Schritte habe ich durchgeführt: 1. Den Kesselkreislauf akribisch entlüftet. 2. Kesseltemperatursensor in den in der Anleitung beschriebenen Temperaturbereichen geprüft. Alles o.k. (Widerstandswerte weichen im Höchstfalle ca 2% vom Sollwert ab)) 3. Busleitung abgeklemmt. Folge: Pumpe läuft auf Dauer mit Höchstdrehzahl. 4. Auf Kodierebene 2 Adresse 38 den Wert mit 20 ausgelesen. Er verändert sich nicht, auch wenn die Heizkreispumpe "spinnt". (5. Auch die Hauptplatine wurde vor etwa 4-5 Jahren ausgewechselt.) Frage: könnte es an der Elektronik der Heizkreispumpe liegen? Sie "steigt" fast immer bei ca 50-55°C Kesseltemperatur "aus". Heute hat der Kessel über 8 Stunden normal funktioniert. Erst gegen Abend traten die beschriebenen Fehler auf. Jetzt um 22:00 Uhr läuft wieder alles normal - wahrscheinlich während der gesamten Nachtabsenkung. Mein Installateur hat den gleichen Fall hier im Ort ein zweites Mal. Er versucht mit Viessmann das Problem zu lösen. Wäre es sinnvoll, wenn sich ein kompetenter!!! Kundendienstmonteur des Falles annähme. Es hat sicherlich wenig Sinn, wenn sich ein Monteur eines hiesigen Unternehmens unbedarft an die Suche macht, zumal dann evtl. unnötigerweise eingebaute Teile von mir bezahlt werden müssen. Wie ich schon erwähnte, ist die Pumpe vor etwa 1 Jahr??? von einem Ihrer Monteure getauscht worden. Kulanz/Garantie???? Schön wäre es, wenn wir bald das Problem beheben könnten, weil der Winter naht. MfG Rentner