Ok, also die Kesselsolltemperatur wird überschritten, daraufhin regelt die Regelung die Solltemperatur weiter nach unten, der Kessel bleibt aber deutlich über den Sollwert bzw. es ist nicht zu erkennen, dass er eine geringere Temperatur fährt. Oder hat sich das Verhalten der Anlage noch mal geändert? Es muss natürlich auch bedacht werden, dass eine Sollwertüberhöhung aufgrund der Mischererweiterung im Heizkreis 2 gewünscht ist. Diese kann über die Adresse 9F beeinflusst werden. Im Auslieferungszustand sind das 8 Kelvin. Aber selbst dieser Wert wird bei dir überschritten. Das ganze Verhalten könnte auch auf die momentane Übergangszeit zurückzuführen sein. Ich würde noch mal abwarten, um zu sehen was passiert, wenn die Außentemperaturen deutlich niedriger sind. Beste Grüße °pa