Hallo KiloRomeo,
eine Anforderung für einen nach der Inbetriebnahme zusätzlichen Serviceeinsatz zur Einweisung in deine Wärmepumpenanlage liegt uns nicht vor.
Die Meldung "AA" bedeutet, dass während der Abtauung die Vorlauftemperatur zu niedrig war und deshalb aus Sicherheitsgründen die Abtauung abgebrochen wurde. Nach drei Abtauversuchen wird der Verdichter gesperrt und die Anlage muss manuell wieder entriegelt werden. Anschließend läuft die Wärmepumpe im Notbetrieb über den externen Wärmeerzeuger oder dem Elektro-Durchlauferhitzer (je nachdem, wer freigegeben ist).
Eine Geräuschbildung im Heizsystem durch das Starten der Wärmepumpe kann ich mir nicht vorstellen. Übertragungsgeräusche von der Wärmepumpe sind nur über die Kältemittelleitung möglich. In dem Fall sollten die Befestigungspunkte überprüft werden.
Die Leistung der Sekundärpumpe muss anhand der Berechnung deines Fachbetriebes eingestellt werden. Wird bei der Anforderung des externen Wärmeerzeugers für die Warmwasserbereitung die Hysterese Zusatzheizung unterschritten?
Updates bezüglich der Anleitungen gib es nicht. Bei Fragen kannst du dich gerne an deinen Fachbetrieb oder an uns (Viessmann-Community oder via E-Mail) wenden.
Viele Grüße °fl
... Mehr anzeigen