Gelöst. nachdem noch 2 mal Techniker da waren mir nicht helfen konnten ist folgendes passiert. In Bremen erfolgt eine Gasumstellung auf ein Gas mit einem anderen Brennwert. Die Heizung wurde dafür vorbereitet. Seit dem gibt es gar keine Geräusche mehr, wenn die Heizung von Teil- auf Volllast umstellt. Nicht mal ein kleines Brummen. Hier die neuen Werte, falls es jemanden helfen sollte: Erdgas L 11,8 % MAX, min T-gas 85C 51,7C T-Luft 22,2 22,5 Co2 6,4 6,5 Verluste 4,2 1,9 O2 9,6 9,4 Zug -0,08 hPa -0,05 Co 468 ppmUnv 349 Co 253 ppm 193 Co 510 mg/KWh 380 Lambda 1,85 1,81 ETA 95,8 98,1 EXC 85 81
... Mehr anzeigen