Abgesehen davon, daß diese Hydraulik wirklich Verbesserungswürdig ist, befindet sich die Messstelle auf Verbraucherzeite. Du möchtest aber Erzeugerzeite messen. Hier wird es so sein, daß der Ölkessel mit durchströmt wird und somit zu zusätzlichen Stillstandsverlusten kommt, die du der Einfachheit einfach dem Gaskessel mit aufbrummst. Der Lösungsvorschlag wär eine überarbeitete Hydraulik, bei der der Verbraucherrücklauf direkt durch den Vitotrans geleitet - hinter einer hydraulischen Weiche. Die Beiden Kessel laufen vor der Weiche. Eine Weiche lässt sich "bauen" indem man Vorlaufsammler und Rücklaufsammler mit geeignetert Rohrverbindung verbindet. Dazu ist aber auch die genaue Lage der Sammler wichtig ( Der Vorlaufsammler darf sich nicht unter dem Rücklaufsammler befinden.. Si wie das jetzt gebaut ist, fördert die Rücklaufabhebung des Kessels ständig warmes Wasser durch den Vitotrans -> Wirkungsgrad deutlich geringer.