Hallo Patrick, danke für Deine Bemühungen um mein Problem! "Da die Kesselkreispumpe die alle Heizkreise versorgt dann immer noch weiterlaufen muss, würde Heizkreis 1 die Vorlauftemperatur von HK2 und HK3 abbekommen. " Der Vitocrossal 300 hat keine Kesselkreispumpe, der Vorlauf geht über den Verteilerbalken auf 3 Divicon-Heizkreisverteiler mit jeweils einer separaten Pumpe. Bauartbedingt kann es durchaus vorkommen, dass sich der Wintergarten trotz niedriger Außentemperatur durch Sonneneinstrahlung über 20°C aufheizt. Im Moment handhabe ich das so, dass ich wenn es zu warm wird mittels Vitotrol-App meinen Heizkreis manuel auf Abschaltbetrieb stelle.. Dieses Abschalten der Pumpe erfüllt voll und ganz den Zweck, ich würde es nur gerne automatisieren. Kann ich einer Viessmann-Fernbedienung irgendwie beibringen, dass über einen zu erfassenden Raumtemperaturwert NICHT ein Mischer sonder die Heizkreispumpe geschaltet wird? Das wäre die schönste Lösung. Wenn das nicht geht bleibt die Lösung, mit einem 08/15-Raumthermostat über einen zwischengeschalteten Schütz die Pumpe bei Raumtemperatur > 20° einfach ab- und unter 19° wieder anzuschalten. Eine Lösung über eine Viessmann-Steuerung würde ich vorziehen. Vielen Dank!