Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Es war die Magnetspule, wie von Ihnen angegeben. Habe eine Fachfirma, die von Viessmann empfohlen wurde, beauftragt und die hat die Magnetspule gewechselt und alles eingemessen und geprüft. Die Hzg. geht wieder einwandfrei. Der Fehler war rekonstruktierbar,da ich die Spule an 220V angeschlossen und im Schraubstock senkrecht eingespannt habe. Eine 8 mm dicken Schraube eingesteckt, diese wurde angezogen und nach 5 Minuten fiel sie zu Boden.Also eindeutig die Spule, wenn sie warm wurde, die Temp. ging dann nur bis ca 50 Grad, dann war kein Öl mehr im Brenner. Nochmals vielen Dank, und der Fehler an der Spule ist so leicht und 100 % sicher feststellbar.