Sehr geehrte Damen und Herren, erst vor kurzem haben wir eine defekte Rückschlagklappe unserer Vitocal 300G im Heizkreis tauschen lassen. Diese hatte zu einem erhöhten Energieverbrauch und schlechten JAZ geführt, da die Pumpe unnötig lange im WW-Modus lief, weil sie wegen der defekten Klappe aus dem Vorlauf des Heizkreises Heizwasser aus der Fußbodenheizung angesaugt und damit Heizwasser aus der WW-Erwärmung in den Rücklauf gezogen und dieses ebenfalls erwärmt hat. Dieser Defekt wurde behoben und die WW-Erwärmung hat sich pro Zyklus zeitlich wieder auf den vor dem Defekt üblichen Zeitrahmen von ca. 20min eingependelt. Die entsprechende WW-JAZ ist wieder von <2,6 nach 4 Wochen korrektem Betrieb nun wieder auf ca. 3 gestiegen und steigt weiter. Offensichtlich hat dieser Defekt jedoch die zunehmende Spreizung im Solekreislauf etwas überdeckt, da wir zunächst angenommen hatten, dass der eine Klappen-Defekt die Werte generell etwas durcheinander gebracht hat. Wie wir jetzt aber feststellen, bleibt die Spreizung weiterhin sehr hoch bzw. steigt sogar noch an. In den vergangenen Jahren waren im Winter die tiefsten Werte: T.in=5,4°C und T.Out=1,7°C (Spreizung im langlaufenden Betrieb also bei ca. 3,5-4K) Aktuell sieht die Wertetabelle folgendermaßen aus: KW Datum T.In T.Out Spreizung 36 12.09.21 11,8 7,20 4,60 37 19.09.21 11,7 7,00 4,70 38 26.09.21 11,6 7,00 4,60 39 03.10.21 10,4 6,20 4,20 40 10.10.21 9,9 5,10 4,80 41 17.10.21 9,5 3,60 5,90 42 24.10.21 9,2 3,20 6,00 43 31.10.21 9 3,10 5,90 44 07.11.21 9,1 3,20 5,90 45 14.11.21 8,9 2,80 6,10 46 21.11.21 8,6 2,50 6,10 47 28.11.21 8,4 2,30 6,10 48 05.12.21 8 1,90 6,10 49 12.12.21 7,4 1,20 6,20 50 19.12.21 7,5 1,10 6,40 51 26.12.21 7,8 1,30 6,50 52 02.01.22 7,6 1,10 6,50 53 09.01.22 7,3 0,80 6,50 1 10.01.21 7 0,50 6,50 2 17.01.21 6,5 0,00 6,50 3 24.01.21 6,6 0,00 6,60 4 31.01.21 6,3 0,00 6,30 5 07.02.21 6 - 0,30 6,30 6 14.02.21 5,5 - 1,00 6,50 7 21.02.21 5,8 - 0,80 6,60 8 28.02.21 6,6 0,00 6,60 9 07.03.21 6,7 - 0,10 6,80 10 14.03.21 6,8 - 0,50 7,30 11 21.03.21 6,6 - 0,30 6,90 12 28.03.21 6,6 - 0,60 7,20 13 04.04.21 7,5 - 0,20 7,70 14 11.04.21 7,3 - 0,20 7,50 15 18.04.21 7,5 - 0,20 7,70 Wir haben 3 Sonden mit 2x80m und 1x50m. Der Parameter 7401 ist auf 3 eingestellt und die niedrigste Pumpen-Leistung auf 75%. Wenn der Verdichter anspringt, dann startet die Pumpe mit 75% und läuft dann in den ersten 30sek auf 100% hoch, weil die Spreizung zunimmt und 4K übersteigt. Auch wenn die oben aufgelisteten Werte aus dem Betriebstagebuch nicht vollständig aussagefähig sind, entsprechen sie ungefähr den Werten bei direkter Ablesung am Kältekreisregler im laufenden Betrieb. Jetzt in der Übergangsphase läuft der Heizkreis ca. 1h (meistens nachts 1x) und dann endet dieser Zyklus mit ca. 0°C ausströmender Sole. Die einströmende Sole hat dann ca. eine Temperatur von 8°C. Wenn die Primärpumpe ohne Verdichter läuft, pendelt sie sich nachdem sie wegen der kühlen Bodentemperatur kurz auf 8,3°C absackt dann sowohl für T.In und T.Out auf 9,5°C Sole-Temperatur ein (nach ca. 10m Sonden-Bohrung steht bereits Grundwasser an). Ich gehe also davon aus, dass die Temperaturfühler in Ordnung sind. Was uns noch aufgefallen ist, ist eine interessante Konstellation des Aktorentests bei der Primärpumpe. Wenn man in den Aktorentest geht, dann ist die Primärpumpe stets auf Min eingestellt und läuft auch beim Aufrufen des Menüs direkt an. In der Anlagenübersicht zeigt sie dann korrekt 75%. Man schafft es aber im Aktorentestmodus nicht die Pumpe auf "Max" oder "Aus" zu stellen. Sie springt dann stets auf Min und 75% zurück bzw. bleibt dort. Wenn man das Menü verlässt hört man, wie die Pumpe abschaltet (leichtes Klicken). Sobald man aber wieder in das Menü geht, geht sie automatisch an, ohne dass eine Einstellung an den Aktoren vorgenommen wurde. Im Normalbetrieb würde ich behaupten, dass die Steuerung funktioniert. Sie steuert die Pumpe wenn die 4K-Spreizung nicht gehalten werden kann innerhalb 30s von 75% auf 100% hoch. Dementsprechend hätte ich nun vermutet, dass die Pumpe langsam ihre Arbeit einstellt oder nicht mehr die Leistung bringt (allerdings sind keine kritischen Geräusche der Pumpe zu hören!). Oder gibt es einen Sole-Filter, der verstopft ist und geprüft werden muss? Allerdings macht mich auch das Verhalten beim Aktorentest stutzig, so dass ich nicht ausschließen möchte, dass die Steuerung nicht korrekt funktioniert. Wie kann der Fehler ggf. noch besser eingegrenzt werden? Bis Anfang 2020 (ca. 4 Jahre) lief die Pumpe sehr zuverlässig in den m.E. korrekten Rahmenparametern. Ergänzend noch folgende Informationen: Der Verdichter lief seit Inbetriebnahme ca. 4.400h. Die Solepumpe lief ca. 7.700h, da wir im Sommer mit der Sole auch kühlen. Die Spreizung auf der Sekundärseite beträgt sowohl bei der WW-Bereitung als auch beim Heizen ca. 5K (Vorlauf beim Heizen im Schnitt ca. 32°C). Vielen Dank für Ihre Unterstützung Mit freundlichen Grüßen GeorgD
... Mehr anzeigen