Hallo Viessmann-Team. Nach eingehender Prüfung funktioniert das so nicht richtig. Ich habe vom Wechselrichter eine Leitung zur WP gelegt und an den Schließer-Kontakt angeklemmt. Ich habe auch, nach den Einschaltparametern des Wechselrichters, das Signal an die WP messen können - der Schließer funktioniert. Dennoch springt die WP nur an, wenn die Wassertemperatur unterhalb der eingestellten Temperatur sinkt. Das heißt, den ganze Tag volle Sonne auf dem Dach, der Schließer des Wechselrichters ist geschlossen und abends um 22:00 Uhr Springt die WP an und heizt das Wasser auf. An der WP habe ich schon alle weiteren Einstellung auf Automatik gestellt und die Zeiträume mit abgesenkter Temperatur herausgenommen, da ich dort den Fehler vermutet hatte. Das kann ja nicht die vorhergesehene Funktion sein. Ich habe das so verstanden, dass wenn das Signal anliegt, Heizt die WP auf 65°C, somit habe ich immer volle Ausnutzung der PV-Anlage. Was muss an der WP eingestellt werden, damit die mit dem Signal des Wechselrichters auch direkt anspringt und auf 65° hochheizt? Danke und Gruß!