Ja, wenn "Heizunterdr. WW" auf "Ja" steht, ist die Nachheizunterdrückung für den WW-Speicher aktiv, d.h. der Speicher wird vorübergehend nicht mit dem Brenner auf die eigentlich eingestellte Soll-WW-Temperatur aufgeheizt, sondern die Soll-WW-Temperatur wird herabgesetzt, damit der Speicher durch die Sonne statt durch den Brenner aufgeheizt werden kann. Wenn der Regler zu optimistisch ist bezüglich Solaraufheizung, dann wird der gewünschte WW-Komfort nicht erreicht. Das kann je nach Anlage insbesondere im Winter vorkommen oder bei wechselnder Bewölkung, wenn die Solarpumpe zwar läuft, aber die Sonne den Speicher nicht in nützlicher Frist auf die "gewünschte" Soll-Temperatur aufheizen kann. Wenn der WW-Komfort wegen der Nachheizunterdrückung öfter ungenügend ist, dann musst du Adresse 67 höher stellen. Adresse 12 in "Solar" betrifft die Solaranlage, konkret die Kollektor-Minimaltemperatur für das Anlaufen der Solarpumpe. Mit der Nachheizunterdrückung hat dies nichts zu tun.