Hallo LitolaLV, in der Warmwasserbereitung fährt die Anlage beispielsweise 20K über Warmwasser-Solltemperatur bis die vom Speichersensor gemessene Temperatur die Warmwasser-Solltemperatur + 2,5 K erreicht. Wie oben bereits geschildert, kann die Kesseltemperatur real die Temperatur von 113°C eigentlich nicht erreichen, da vorher der Temperaturregler (Werkseinstellung 75°C) greift. Diesem ist zur Sicherheit noch ein Sicherheitstemperaturbegrenzer vorgeschaltet. Ich gehe davon aus, dass der Kesselsensor einen Schaden hat. Um hier endgültige Erkenntnis zu gewinnen, sollte der Widerstand des Kesselsensors gemessen werden. Beste Grüße °sr