Frage von Erwin, zum Mischer. Ja der HK-2 wird mit Mischer betrieben. Ziel: 12% Brennwertnutzen Abgastemp. unter 56°C, Energieeffizienz heizen, Nutzungsbedingt (vereinbart, Hauptwohnzone mit sehr großen Süd/West-Fenstern und Raumholzofen) mit 200-A, Raumführung zur FB-Heizung. (Nachberechnet Verfahren B 43/37/21) (Ist lt. Bauministerkonferenz zur ENEV-Bewertung, auch seit 10 J. zulässig) Unter anderem= FA:0, 9F:0, b0:3, B2:18, (hoher Raumanteil 28%, 72 % Aussenfühler) Die Fussbodenheizung ist durch die Hydraulikauslegung, 6 K-Differenz reaktionschnell. Nach meiner Erfahrung ist eine Raumaufschaltung auch bei Systemen Vitocrossal 300 mit HK-1 (HK) möglich und sinnvoll, mit ganz guten Energiekosteneinsparungen. Aber immer nutzerbedingt, detailliert zu bewerten und vereinbaren (HK im Bad wird dann sehr oft vergrößert). Nicht in allen Bereichen linear, (da Kesselhysterese 9K) daher nicht von Viessmann propagiert bzw nur mit Mischer empfohlen. (Oft gewählt= Bei 200-A Führung-Raumsoll z.B, 21°C, die HK-Thermostate auf 22-23 °C begrenzen) Kollegiale Grüße HEJO