Meine Rücklauftemperatur ist momentan auf 67°C eingestellt. Verwende ich Buche, dann funktioniert ja alles so weit. Die Pumpe ist so eingestellt, dass eine Kesseltemperatur von ca. 80°C erreicht wird. Die Abgastemperatur von 180°C wird erreicht. Ab ca. 190 °C AT wird dann das Saugzuggebläse in der Drehzahl reduziert. Der Restsauerstoff wird auf ca. 6% geregelt. Mein Problem besteht nur mit Fichte. Dann kommt die Abgastemperatur selten über 160°C . Der Restsauerstoff kann nicht mehr auf 6% geregelt werden, weil die Luftklappe bei 0% steht.