Danke für die Info. Beide Luftklappen werden über einen Schrittmotor gesteuert. 0% bedeuten, dass die Primärluftklappe komplett geöffnet und die Sekundärluft komplett geschlossen ist. Beim Start wird das Abgasgebläse so lange auf max. Gebläsedrehzahl gefahren, bis die minimale Abgastemperatur (ca.130 °C) erreicht wird. Liegt die Abgastemperatur zwischen der minimalen und maximalen Abgastemperatur (ca. 180 °C) wird das Gebläse auf einer Nenndrehzahl gehalten. Bei Überschreitung der maximalen Abgastemperatur fährt das Gebläse sogar auf eine min. Gebläsedrehzahl zurück. Der Restsauerstoff-Sollwert liegt im Auslieferungszustand bei 6%. Da du beim Verheizen von Fichtenholz deutlich darüber liegst, kann ich mir vorstellen, dass der Glutstock zu gering ist, damit die Sekundärluftklappe die Rest-O² Regelung übernimmt. Deshalb erwähnte ich auch, probeweise mal die Fülltür für längere Zeit geöffnet zu lassen, da bei geöffneter Fülltür das Abgasgebläse auf max. Gebläsedrehzahl läuft. Bitte lies auch einmal die Soll-Wert Einstellungen deiner Anlage aus (min. / max. Abgastemperatur etc.). Probeweise kannst du ja das Buchenholz mit Fichtenholz auch mal mischen. Beste Grüße °sr