Hallo, Fachleute - ich bitte um Hilfe zu folgendem Problem: Unser Vitodens 333F ist seit 4 Jahren in Betrieb und das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, ich denke aber das der Kessel hier keine Schuld hat sondern die Anlage falsch konzipiert worden ist. Es wurde dann mehrmals etas geändert, wenn das von Interesse ist, führe ich das später gern aus, jetzt beschränke ich mich mal auf den Status Quo. Das bei den derzeitigen Temperaturen auftretende Problem ist ganz einfach: Das Haus wird nur unzureichend warm. Kurzbeschreibung: Nach dem Kessel folgt eine Hydraulische Weiche, dort folgen zwei Heizkreise, einer ohne Mischer (A) und einer mit Mischer (B) und jeweils einer externen Pumpe. B versorgt eine FBH, allerdings auch als Übergangslösung ( hier müssen noch Rohre verlegt werden ) auch 4 kleinere Heizkörper. In dieser Konstellation war bisher im Herbst soweit alles ok, als es jetzt kalt wurde, hat sicher die Kessel-Temp. auf 53..55 Grad eingepegelt, hinter der Weiche dann um 40 Grad , was dann wohl nicht ausreichte. Ich befürchetmdass hier etwas falsch komzipiert ist, dann wenn ich z.B. B komplett schließe, steigen sofort Kessel-Temp. als auch Vorlauf und A wird warm wie gewünscht...Alles was eine Rolle spielen könnte, wie Temp.-einstellung, Kennline etc ist schon verändert, Mischer derzeit per Hand auf max... Ich hoffe dass das für einen ersten Überblick so verständlich ist und danke schon jetzt für jeden Tip.## Viele Grüße - Emmkoo
... Mehr anzeigen