Hallo Andreas, bitte im Heizbetrieb die Diagnose mit allen Soll- und Isttemperaturen auslesen. Interessant ist dann die gemeinsame Vorlauftemperatur für den Puffer- bzw. Weichensensor. Sobald am Puffersensor 15 die Solltemperatur von 35°C für den Heizkreis erreicht sind, schaltet der Brenner ab. Diese Funktion ist soweit richtig. Du kannst auch mal den Puffersensor rausziehen, um einfach mal zu prüfen, ob er dann auf eine längere Laufzeit kommt. Zusätzlich mal den Widerstandswert vom Sensor prüfen. Beste Grüße °pa