Guten Abend, ich hoffe, mir kann jemand hier zu später Stunde weiter helfen. Wir haben eine vitodens 200, eingebaut 2005. Seit ca. 2 Monaten macht die Therme immer wieder mal Probleme beim Heizen. Seit heute will sie gar nicht mehr. Kurze Problembeschreibung: Warmwasser geht. Für die Heizung: der Brenner springt an, Gaszähler beginnt zu laufen, die Pumpe versucht das auch, fährt wieder runter, der Brenner geht aus, die Heizung bleibt kalt. Das Ganze mindestens alle 5 Minuten. Der Anlagedruck liegt bei 1,1 bar (das war die Vermutung des zwischenzeitlich auch schon mal rangeholten Technikers, sie heizte früher allerdings auch bei weniger). Die Codieradresse 38 in der Codierebene ist Null. Keine Störungsanzeige Brenner, keine weiteren Fehlercodes. Eingestellte Raumtemperatur, die sie sonst auch problemlos gehalten hat: 22 Grad, Temperatur ist derzeit auf knapp 20 Grad abgesunken. Langsam wird es kalt und mir gehen die Ideen aus. 😞 Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank schon mal vorab MH
... Mehr anzeigen