Hi, ich habe/hatte noch Schwierigkeiten mit der Technik des Forums – Nach dem ich ewig gesucht habe, wo man einen Beitrag verfassen kann, habe ich jetzt den Antwort-Button nicht gefunden, nur "Lösung akzeptieren" (ganz groß) !? Das Problem ist die VL-Temperaturbegrenzung. Jetzt hab ich die Heizung wieder in den Default- Zustand gestellt. Neigung: 1,2 Offset: 0 Es wird in den Zimmern wärmer, erreicht aber nicht die gewünschte Temp. In Bayern, haben wir die Tage durchgehend Frost 😞 Folgende Temperaturkurven messe ich: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=17278a-1484755828.png Diagramm: x-Achse = 24h, y-Achse = °C VL ist die gezackte Kurve. Gemessen ca. 2m hinter der Pumpe in der Schlauchisolierung. An der Pumpe ist der VL ca. 5°C höher. (Was ich auf jedem Fall tun sollte, ist die Rohre besser isolieren :-0 Wenn ich die Tür zum Heizraum offen lasse, heizt er öfter. Ich geh davon aus, das der Begrenzer schneller abkühlt. Das einstellen der Codierung 05 (Max. Begrenzung VL) von 8 -> 15 hat leider keinen Einfluss. Missverständlich ist hier auch die Angabe von 75°C bei '8' !? VG ralphi