Hallo Uli, ich habe mich schon im Werk schlau gemacht. Es gibt keinen Codierstecker den wir dir anbieten könnten. Die Lösung wird so aussehen, dass die Hydraulik geändert werden muss. Als Alternative kann man es mit einem Überströmventil versuchen. Allerdings geht dies auf Kosten des Brennwerteffektes. Eine weitere Möglichkeit sehe ich dann nur noch darin, den Kesselkreis und den Heizkreis hydraulisch zu entkoppeln. Somit kann die Anlage mit zwei unterschiedlichen Volumenströmen im Primär- und Sekundärkreis gefahren werden. Es wird dann noch eine weitere differenzdruckgeregelte Pumpe benötigt. Beste Grüße °pa