Hallo. Ich beschäftige mich seit kurzem wieder etwas intensiver mit meiner Heizungsanlage (Vitocal 300-G mit 400l Pufferspeicher und zwei Heizkreisen). Über einen Zeitraum von 2 Jahren beobachte ich, dass der SPF von 3,7 auf jetzt 3,4 gesunken ist. Wie kann das kommen? Daher möchte ich einzelne Dinge näher untersuchen. Fange ich mal zwei Temperaturen an. Von der WP wird das Heizwasser in den Puffer gefördert und von dort in den Heizkreis (VL). Dabei zeigt mir der Temperatursensor, der im oberen Drittel des Puffers sitzt eine niedrigere Temperatur an, als jener, der hydraulisch nachgelagert im VL sitzt an. Anbei ein Foto der Temperaturen. Fragen: 1. Kann das sein? 2. Was muss ich bei einem Sensorabgleich (Fachmannebene) beachten? Vielen Dank und beste Grüße
... Mehr anzeigen