Es ist wie verhext: Ich kann keinen Fehler entdecken! Wäre es denn möglich, dass das Steuergerät (ist es das LGM 29..) eine Macke hat? Ziehe ich im Speicherladebetrieb das Magnetventil ab, also Umschaltung auf Heizkreis, fährt die Modulation runter, Magnetventil wieder dran- fährt sie wieder hoch. Das scheint mir phänomenal, da der Stromkreis vom Magnetventil überwacht werden müsste...ist das so? Auch habe ich trotz neuer Pumpe gelegentlich den Fehler des Thermoschalters, weil die (neue) Pumpe nicht anläuft. Nur im Schornsteinfegermodus läuft sie an. (Sie lässt sich leicht drehen im Stand!) Das die neue Pumpe es sein soll scheint mir jedenfalls nicht logisch. Ürigens: ich konnte den Fehler des Thermoschalters reduzieren, indem ich die Höchstdrehzahl der Pumpe (war es die 46..) auf 100 gestellt habe. Selbst bei 98 wollte sie nicht....einmal angelaufen tut sie was sie soll. Steuerung? Danke Jörg