Hallo Vico200, wenn für die Nacht keine Zeiten in der Warmwasserbereitung eingestellt sind, sollte der Brenner auch nicht in Betrieb gehen. Bei dir stimmt scheinbar irgendetwas mit der Übermittlung der Schaltzeiten nicht. Hast du schon mal die Grundeinstellung über den Reset-Taster hergestellt und dann die Zeiten neu eingestellt? Die 17 Grad Celsius am Außenfühler sind, obwohl du Außentemperaturen von 0 Grad hast, schon extrem. Sitzt der Sensor im Luftstrom von einer Abluftanlage oder ähnlichem? Evtl. ist aber auch der Sensor defekt und zeigt deshalb falsche Werte an. Wurde mal der Widerstandswert geprüft? Deine Regelung, die KW2, kann max. einen ungemischten Heizkreis, einen gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung steuern. Beste Grüße °pa