Hallo robaer80, bei einer Anlage ohne Pufferspeicher müssen die hydraulischen Bedingungen im Heizungskreislauf optimal sein. Das bedeutet, der hydraulische Abgleich muss gemacht werden und der Mindestvolumenstrom muss sichergestellt werden. Dabei muss ein Überströmventil eingesetzt werden. Zu beachten ist auch, dass bei ansprechen des Überströmventils die Mindestlaufzeit der Wärmepumpe noch erreicht werden kann. Beste Grüße °fl