Es muss ja ein Zeitprogramm eingegeben worden sein. Und hier vermute ich, dass Warmwasser und Heizung auf jeweils 6 Uhr gestellt wurden. Da Warmwasser Vorrang hat, wird zuerst der Speicher geladen. Erst danach wird die Heizung bedient. Und je nach Grösse des Speichers kann die Umschaltung inklusive Nachlaufzeit der Pumpe schon 20-30 min dauern. Abhilfe schafft hier nur, die Warmwasserbereitung eine halbe Stunde früher zu beginnen. Ein hydraulischer Abgleich ist vereinfacht gesagt, die Einstellung jedes einzelnen Heizkörpers auf die jeweils benötigte Wärmemenge. Allerdings brauchts dazu bestimmte Thermostatventile, welche eine Voreinstellung bieten. Da bei dir unterschiedliche Temperaturen auftreten, vermute ich mal, dass die Ventile zwar vorhanden, aber eben nicht konfiguriert sind. Grob gesagt, müssten die zu warmen Räume gedrosselt, die zu kalten Räume höher gestellt werden. Hierzu ist aber auch die Einstellung der Kennlinie bzw. Neigung erforderlich. Und wie ich die Sache einschätze, wurde das noch nie gemacht. Man hat sicher einen Wert geschätzt, alles andere so gelassen( die meisten Heizkörper, wenn es VG sind, sind vom Werk aus voreingestellt). Was sich aber eben nicht zwangsläufig mit den benötigten Werten am Einbauort decken muss. Wie ein Abgleich erfolgen müsste, wurde hier schon mehrfach beschrieben. Einfach mal die Suche bemühen.