zuerst mal die einfachen Fragen. Den Anlegetemperaturwächter 7151729 kannst du verwenden.
Bei dem Verhalten des Vitodens spielen jetzt mehrere Faktoren ein. Zum einen muss ich @ Franky Recht geben, der Brenner dürfte an sich nur modulieren und nicht abschalten. Das Gerät schafft bei einem Delta T von 30 K 13,9 l/min. Dies entspricht dann ca 0,23 l/s bei ca 40°C. Eine handelsübliche Mischbatterie wird mit 0,15 l/s Warmwasser und 0,15 l/s Kaltwasser als Berechnungsgrundlage angegeben. Dementsprechend ist unser Gerät in der Lage, die benötigte Warmwassermenge zur Verfügung zu stellen.
Falls trotzdem nicht genug ankommt oder der Vitodens mangels Wärmeabnahme taktet, sollte ggf. die Hydraulik der Trinkwasserinstallation durch einen Heizungsfachmann überprüft werden.