Hallo nheijnsb, wenn TR oder STB eine Unterbrechung haben, wird die Anlage sowohl in der WWB als auch im Heizbetrieb nicht in Betrieb gehen. Der Brenner würde in diesem Fall noch nicht mal versuchen anzulaufen, da keine Spannung anliegt. Erstmal muss man sich sicher sein, dass auch eine Anforderung im Heizbetrieb anliegt. Der Weg der Spannung über die Brennerschleife ist in jedem Fall der gleiche. Wenn du schreibst, dass die Anlage in der Warmwasserbereitung immer in Betrieb geht, liegt das Problem wohl eher an einer der vorderen Platinen zum einstellen von Heizzeiten und Temperaturen etc. Meine Meinung dazu ist, in diesem Fall die komplette Regelung zu tauschen. Es sei denn, du hast zufällig eine Tetramatik, die du ausschlachten kannst. Ersatzteile für die Regelung sind im Internet zwar noch zu bekommen, doch meistens für das Alter der Reglung einfach zu teuer. Prüfe also erst mal, ob die Anlage auch definitiv eine Anforderung hat. Beste Grüße °pa