Hallo, Wir hören im Obergeschoß in 2 Zimmer Fließ-/Strömungsgeräuschen wenn die Fußboden-/Wandheizung läuft. Diese beiden Zimmer sind neben einem Abstellraum in dem sich der Heizungsverteiler (8 Kreise. in die Wand gestemmt) befindet. Einen Heizwasserpufferspeicher haben wir nicht. Einstellungen: 22° Solltemperatur, 0,1 Neigung, -2 Niveau. Um den Fließ-/Strömungsgeräuschen entgegen zu wirken, hat unser Installateur bei der Einstellung 7342 (max. Leistung Sekundärpumpe) den Wert 50 eingestellt. Damit ist es besser geworden und nicht mehr so störend. Ich habe dazu folgende Fragen: - In der Anleitung steht für die Einstellung 7342, dass man den Wert 100 nicht verändern soll. Welche Auswirkungen kann der Wert 50 daher haben? Mehr Strom-Verbrauch? Mehr Abnützung durch erhöhte Laufzeit/Taktung? - Kann man den Wert 7342 evtl. noch weiter runter stellen zB auf 20? - Wie kann man sicherstellen, dass der Mindestvolumenstrom bei der Einstellung 7342 auf 50 trotzdem gegeben ist? - Welche anderen Möglichkeiten gibt es, um Fließ-/Strömungsgeräuschen bei der Vitocal 200-S entgegen zu wirken? vielen Dank, mfg
... Mehr anzeigen