Vielen Dank für die Herstellnummer. Damit während der Warmwasserbereitung die Räume nicht auskühlen, kannst du über die Codieradresse A2 einstellen, dass die Warmwasserbereitung und der Heizbetrieb parallel erfolgen. Das geht allerdings nur für den gemischten Heizkreis. Wenn du nur einen ungemischten Heizkreis hast, kannst du versuchen durch das Vergrößern der Hysterese den Komfortverlust etwas einzudämmen. Über die Codieradresse 59 kannst du beispielsweise einstellen, dass die Speicherbeheizung erst bei Unterschreiten des Sollwertes um bis zu 10K erfolgt. Wenn du möchtest, sende ich dir dazu mal die zugehörige Montage- und Serviceanleitung zu. Dazu sende mir bitte eine E-Mail mit Link zu diesem Beitrag an "Social-Media@Viessmann.com". Beste Grüße °be