Hallo silverstonee,
deine Beobachtung, dass der Stirling angefordert wird, wenn 3219 auf Zeitprogramm 5 gestellt wird, ist völlig richtig.
Wenn der Stirling nachts nicht, tagsüber aber den Regelbetrieb fahren soll, bleibt nur der Einsatz einer externen Sperre übrig.
Hierzu wird die Erweiterung 230V (Bestellnummer: 7506539) benötigt. Mittels Zeitschaltuhr können dann 230V auf die Erweiterung geschaltet werden. Über Parametereinstellung kann der Stirling gesperrt werden.
Für die Umsetzung solltest du dich mit dem Kundendienst deines Heizungsfachbetriebes in Verbindung setzen. Bei Bedarf kann dieser sich in unserem Service-Center melden.
Beste Grüße °jo